wentylacja hali basenowej

Autor Wątek: wentylacja hali basenowej  (Przeczytany 23498 razy)

Jacek

  • Gość
wentylacja hali basenowej
« dnia: 24 Sierpień 2015, 15:33:15 »
Mam pytanie, wiele firm oferuje różne systemy wentylacji hali basenowej, co wybrać i jakie konsekwencje poniosę przy tańszych rozwiązaniach. Czy zastosowanie drogiej centrali pozwoli ograniczyć koszty eksploatacji, na co zwrócić uwagę przy zakupie urządzeń

danal

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Wrzesień 2015, 12:31:04 »
Aż dziwne, że nikt nie odpisał :(

Grzegorz Pukalski

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Wrzesień 2015, 15:27:22 »
Witam,

Dość obszerne pytanie ,ale zwięźle postaram się na nie odpowiedzieć.

Na hali basenowej jednym z najważniejszych zadań dla wentylacji jest redukcja wilgoci spowodowanej parowaniem wody basenowej.
Skuteczne urządzenia wentylujące posiadają na wyposażeniu osuszacz  powietrza zbudowany na zasadzie układu chłodniczego , który wytrąca na chłodnicy wodę z powietrza. To właśnie takie urządzenia z uwagi na koszt budowy zabezpieczonego  antykorozyjnie układu chłodniczego oraz zsynchronizowanie go z pozostałymi elementami wyposażenia urządzenia do wentylacji basenowej generuje nam wysoką cenę. W zamian za to  otrzymujemy system zapewniający wymaganą wilgotność na hali na poziomie 60% o każdej porze roku .  Tańsze rozwiązania bez układu chłodniczego  bazują  na wymianie powietrza w hali basenowej oraz jego adsorpcji wilgoci która jest usuwana wraz z usuwanym powietrzem .Rozwiązanie takie nie będzie w stanie zredukować wilgotności na basenie w okresach gdy powietrze zewnętrzne  ma dużą wilgotność i nie zaabsorbuje  wilgoci z hali basenowej .  Kolejnym minusem osuszania tzw. powietrzem zewnętrznym jest olbrzymi nakład energii cieplnej który musimy do tego powietrza dostarczyć w okresach chłodnych . Reasumując : systemy bez osuszacza zimą jest bardzo energochłonny ,a latem może być nieskuteczny.
Zastosowanie droższego systemu z osuszaczem pozwoli na kilkukrotne oszczędności z tytułu dogrzewania powietrza zimą ponieważ osuszacz pracuje w 80-90% na powietrzu obiegowym wewnętrznym , a tylko 10-20%  jest powietrza świeżego o ogrzanego przez systemy odzysku ciepła profesjonalnej centrali basenowej . Wybór urządzeń z osuszaczem  jest dość duży , a profesjonalne rozwiązania stawiające na energooszczędność  potrafią mieć nawet 4 systemy odzysku energii cieplnej co przy stale rosnących kosztach energii cieplnej staje się coraz tańszym rozwiązaniem.......

Temat ten jest dość obszerny i jeśli nasuwają się Państwu szczegółowe pytania to zapraszam do dyskusji .
« Ostatnia zmiana: 07 Wrzesień 2015, 15:29:24 wysłana przez Grzegorz Pukalski »

magda

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Październik 2015, 09:44:08 »
Jak będę miała swój basen to z pewnością skorzystam z usług firmy Calorex i zakupię u nich przydatne urządzenia. Z tego co czytam to można dzięki nim dużo zaoszczędzić. Z jednej strony wiąże się to właśnie z oszczędnością pieniędzy, ale z drugiej (według mnie ważniejszej) nasze zachowanie jest przyjazne dla środowiska.

paweł

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Październik 2015, 13:34:56 »
Czy zna pan urządzenia niemieckiej firmy KAUT ? Czy można je porównać do waszych  osuszaczy?

Calorex

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Październik 2015, 16:30:46 »
KAUT to osuszacz wyprodukowany przez firmę CALOREX na rynek niemiecki, po zdjęciu obudowy z napisem kaut dostaniemy typowy osuszacz marki CALOREX

Grzegorz Pukalski

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Październik 2015, 17:24:55 »
Urządzenia marki KAUT mogę porównać do sprzedawanego przez nas modelu SBA - jest to ten sam typ pomieszczeniowego, ściennego osuszacza powietrza.
Osuszacze SBA pracują na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A, a KAUT na wycofywanym powoli R407C o gorszych parametrach pracy.
SBA to możliwość precyzyjnego sterowania i utrzymywania parametrów powietrza poprzez elektroniczny sterownik, KAUT posiada mechaniczny higrostat wbudowany w obudowę.
Osuszacze SBA można zamówić w wersji kanałowej - do montażu poza pomieszczeniem hali basenowej i nie eksponować pracujących urządzeń użytkownikom basenu....
SBA posiadają możliwość doposażenia osuszacza o nagrzewnicę dogrzewającą powietrze :wodną lub elektryczną.

Grzegorz Pukalski

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Październik 2015, 17:40:24 »
Jak będę miała swój basen to z pewnością skorzystam z usług firmy Calorex i zakupię u nich przydatne urządzenia. Z tego co czytam to można dzięki nim dużo zaoszczędzić. Z jednej strony wiąże się to właśnie z oszczędnością pieniędzy, ale z drugiej (według mnie ważniejszej) nasze zachowanie jest przyjazne dla środowiska.

Planując swój basen w harmonii ze środowiskiem i niskimi kosztami eksploatacji proponuję upewnić się czy nie ma lepszych rozwiązań. Ja zaproponowałbym wentylacyjną centralę basenową UTA ,która korzysta z aktualnie dostępnych najbardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. Ekologiczny czynnik chłodniczy R410A oraz układ poczwórnego odzysku ciepła.   

Ciekawy

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopad 2015, 14:33:45 »
Montowałem urządzenia KAUT ponad 10 lat temu i działają do dzisiaj bez awaryjnie , fakt gaz jest 407 ale bez przesady w wielu innych urządzeniach nadal jest używany , kaut to solidna niemiecka robota . Higrostat elektroniczny często ulega awarii dlatego mechaniczne rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze ,
jak większość rozwiązań starego typu. Obecnie wszędzie nam wciskają elektronikę tylko po 2-3 latach działania urządzenia okazuje się że wymaga remontu.

Grzegorz Pukalski

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopad 2015, 19:09:34 »
Dla zwolenników mniej zaawansowanych elektronicznie układów  informujemy ,że osuszacze SBA są dostępne również z higrostatem oraz termostatem mechanicznym.  Gaz R407C niebawem zostanie wycofany ,ten lub przyszły rok najprawdopodobniej , więc osobiście namawiam do wybierania urządzeń z R410A. Mamy wiele urządzeń pracujący z układami elektronicznymi sterującymi  systemami HVAC ponad 3 lata bezawaryjnie i komfort dla użytkownika jest nieporównywalnie większy.  Termostat mechaniczny potrafi mieć fabryczną niedokładność regulacji +/- 2*C  co daje nam możliwe wahania temperatury  od 30 do 34 *C przy nastawie +32*C . Klient wybierający mechaniczne sterowanie z miejsca zgłasza awarię tak działającego osuszacza  z nagrzewnicą powietrza.   

Łukasz

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopad 2015, 15:47:53 »
Dla zwolenników mniej zaawansowanych elektronicznie układów  informujemy ,że osuszacze SBA są dostępne również z higrostatem oraz termostatem mechanicznym.
A który wypada lepiej? Przydałoby się jakies porównanie.

Schodyvom

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marzec 2020, 07:46:59 »
Ale chyba juz znalazlem :)

Diana Sinkiewicz

  • Gość
Odp: wentylacja hali basenowej
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Czerwiec 2020, 11:28:53 »
Odświeżamy wątek wentylacji hal basenowych - niedługo odbędzie się bezpłatny webinar, który powinien wyczerpująco potraktować ten temat. Więcej informacji znajdziecie na profilu FB portalu. Zapisujcie się: https://www.menerga.com/index.php?id=3298&L=46